Dobry dzień,
Po rekonstrukcji mokra mapa na ścianie spalonych cegieł zaczęła pojawiać się w jednym z pokoi po około 2 latach. W trakcie tej partycji wodoodporność została zakłócona z powodu przewodnictwa rur z ogrzewania i najwyraźniej późniejsza izolacja w szczeblu nie była idealna.
Podoba mi się metoda dodatkowego kremu z aquastopu izolacyjnego również z powodu minimalnej interwencji w istniejących plastrach. Kupiłem krem Aquastop, a ponieważ ściana nie jest wyjątkowo wilgotna, więc aktywator wtrysku. Wynika to z faktu, że nie chciałbym przeprowadzać interwencji w gipsu i rozwiązywać aplikację tylko w niezbędnym zakresie, tj. Wierkłe otwory do fugowania. Ponadto specyficzność ściany polega na tym, że na środku jej długości znajduje się rura odpadowa w pomieszczeniu bocznym, a oprócz ściany znajduje się komin. Dlatego nie można wywiercić głębokości otworu 26 cm (grubość 30 cm ściany) na całej długości, ale w tych „punktach krytycznych” tylko 10-15 cm.
Czy system będzie funkcjonalny, jeśli odwierty nie znajdują się w ciągłym złączu, ale czy użyję aktywatora? Czy wodoodporność będzie działać, pomimo faktu, że kilka studni będzie krótszych?
Dziękuję za radę.
Dobry dzień. Najpierw do pierwszego pytania. Zgodnie z twoim opisem jest jasne, że jest to mur z cegły, byłoby wielką litością, aby nie używać najbliższego poziomego ciągłego złącza na podłodze, na którą można już uzyskać wiertło w poziomie wierceniu. Jest to złącze znajdujące się od 35 mm od podłogi, w zależności od używanego wiertła, ponieważ straciłbyś ogromną przewagę równej, a tym samym absolutnie niezawodne propagowanie substancji czynnych akwastopowej zaprawy kremowej. Rozumiem twoją procedurę i że nie usuniecie plastrów. W twoim przypadku naprawdę nie jest to konieczne. Zgodnie ze zdjęciem nie jest to nieodwracalnie uszkodzony tynk, „tylko zmarnowany”. Wstrzyknięcie może jednak być nadal wykonane w złączu między rzędami cegieł bez konieczności usuwania tynku. Możesz zrobić wąski grzyb na obu końcach, wstrzykiwając linie pionowego wąskiego rowka w tynku do wysokości około 120 mm od podłogi. Ułatwia to zaciemnienie poziomych stawów. Możesz podłączyć bardziej nieodpowiedni staw z budynkiem, sznurkiem i odrobić ślad na gipsie. Następnie będziesz wiercić w punkcie funkcji, a ćwiczenie niezawodnie zanurzy się w stawie, nie widząc go, ale na pewno go rozpoznasz. Nawet z tolerancją kilku milimetrów ugięcia wiertła. Po prostu poprowadź wiertło poziomo. Jeśli wiercisz bez lokalizacji stawów przez cegły, emulsja zapylacza zostanie rozproszona również w cegierze, nawet bez aktywatora, ponieważ spalona i niespalona cegła jest wysoce chłonna dla wody, a zatem dla substancji czynnych fugi, ale jeśli Mur z cegły jest już załadowany, najpierw przecinają otwór odwiertu, a następnie tył stawu. Przecina to dwa różnorodne materiały, choć korzystne, ale dyspersja powstającej przysłony jest nieco „rozproszona”. Mając rozwiązanie, myślę, że nie ma powodu, aby używać złącza. Jeśli chodzi o studnie niezadowolone, odpowiedź jest jasna. Przeprowadzając odpady, nie ma innego rozwiązania niż otwory odwiertów w miejscu odpadów, aby nie wiercić odpadów. Oznacza to, że zmniejszysz odwiert o 30-40 mm, a nie zgodnie z grubością. Murarstwo, ale średnica zatkanych odpadów. Wilgoć nie spala się na utkwionych odpadach, istnieją plastikowe rury, więc nie ma ryzyka przeniesienia wilgoci. Dotyczy to również wentylacyjnego komina. Wszystko to jest prawdą, pod warunkiem, że nie jest to wypadek odpadów. Pomysł ten przyszedł mi do głowy w momencie opisu lokalizacji odpadów, a jednocześnie wydaje mi się, że wilgotna mapa odpowiada miejsca odpadów. Jest to także lokalne i dość marnowane miejsce. Jeśli w miejscach naprawdę widoczne są marnotrawstwo, polecam najpierw przetestowanie szczelności odpadów!
Z poważaniem
Jiří Schwarz