Dobry dzień,
Dzisiaj zamówiłem twój krem z akwastopu i miałem dwa pytania:
1. Z jednej strony mam ścianę o szerokości zaledwie 30 cm. Gleba została kiedyś wykopana z zewnątrz, więc pierwotny właściciel dokonał wzmocnienia fundamentu. Niestety beton znajduje się około 20 cm nad poziomem podłogi, więc będę musiał ukośnie wiercić z zewnątrz. Jak to jest możliwe? Zgodnie z twoimi instrukcjami, na drugim końcu mogłem być z odwiertem 10 cm nad podłogą, ale mimo że mur 30 cm będzie dość skłonny.
2. Wstrzyknięcie, które chcę zrobić na dwóch ścianach o szerokości 30 cm i 45 cm, gdzie od wewnątrz znajduje się podszewka łazienki z płytkami, więc chcę zapytać, czy powinienem uważać na coś, z wyjątkiem nie przechodzenia przez wiertło czy ty mieć jakąkolwiek specjalne zalecenia. Niestety kupiliśmy ten dom w taki sposób, łazienka jest prawie nowa, więc nie chcemy tego wszystkiego zburzyć. W ścianach izolacji występuje izolacja.
Dziękuję Ci
Dobry dzień.
Do pierwszego pytania: dobrze, że zdajesz sobie sprawę, że jeśli wiercisz od wewnątrz pokoju do peryferyjnego muru w pierwszym stawie nad podłogą, na pewno znalazłbyś się na wysokości linii fugi niższej niż wysokość Sąsiadujący beton zewnętrzny, który został stworzony w celu wzmocnienia fundamentu, co może spowodować, że wysokość różnicy miękczy wilgoć nad linią fugowania. Rozumiem waszą zamiar skłonnych studni, zgodnie z zamkniętym rysunkiem. Oczywiście ma tę niekorzystną sytuację, że znacznie nachylone studnie powodują nierówność w intensywności otworu przeciwko wilgotności w murze.
Dlatego poleciłbym trzy możliwe procedury:
1. Wykonaj wiercenie poniżej nachylenia, zgodnie z rysunkiem, ale ze względu na bardzo nachylone otwory odwiertów zalecam skrócenie odległości osiowej studni od zalecanej odległości osiowej od 100 mm do 80 mm.
2. Drugą opcją byłoby wykonanie odwiertów w pierwszym złączu powyżej górnej krawędzi betonu wzmacniającego. Tam rosnąca wilgotność na pewno się zatrzyma. Oczywiście istniałaby inna wysokość między podłogą a hydrofobową otworem lub jej dolnym obszarem lub dolnym obszarem. Szacuję, że ten toczący się poziom poziomy murowany może działać do wysokości około 150 mm od podłogi. Ale to z pewnością nie byłoby pożądane. Ale jeśli tynk został usunięty od wewnątrz. Do wysokości fugowania, który zamierzasz zrobić ze strony zewnętrznej, co jest idealnie w porządku, ale fuga można również wykonać od wewnątrz tej ściany, ale także do stawu, a następnie nałożone do oczyszczonego muru przed tynkiem. Wodoodporne wyrzuty bitumowe aquastop 2K https://www.injectaz-diviva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/11/tl-aquastop-bital-2k-2017.pdf szyp . Jest to zasada wodoodpornej wanny. Ta procedura ma określoną procedurę, ale myślę, że w twoim przypadku nie jest to fundamentalny niedobór i że to pionowe wodoodporność nie będzie podłączone do horyzontalnego wodoodporności w podłodze.
3. Alternatywnie, mur można wywiercić i zachować do pierwszego stawu na podłodze, które można wywiercić poziomo, i przypuszczam, że do drugiego betonowego wzmocnienia według wysokości betonowego wzmacniającego zig. Ostatnia linia fugowania musiałaby znajdować się nad górną krawędzią betonu. Nie jestem fanem płaskiego zaprawy w mur, który byłby w zasadzie, ale w połączeniu z pionowym wodoodpornością, zgodnie z opisaną procedurą w tym drugim rozwiązaniu, prawdopodobnie byłby to najbardziej niezawodny projekt. Pionowe wodoodporne wyrzuty wewnętrzne mogą nie mieć połączenia z poziomym wodoodpornością w podłodze.
Do drugiego pytania: fakt, że w podłodze łazienkowym występuje nowe poziome wodoodporność w łazience. Aby uzupełnić izolację, aby zapobiec wzrostowi wilgoci i ścian łazienki nie będzie skomplikowana, jedynym pułapką jest ryzyko wiercenia odpadów lub rozkładu wody. Lokalizacja tych okablowania nie jest łatwa, nawet z różnymi skanerami, które monitorują strukturę murarstwa, które są raczej pouczające, szczególnie w poszukiwaniu rur z tworzyw sztucznych, które są marnotrawstwem, aw twoim przypadku z pewnością wodą. Tak więc podczas wiercenia zalecam zwiększoną ostrożność i wydostaj się trochę, a raczej więcej, od prawdopodobieństwa, w którym okablowanie można utknąć pod płytkami. To trochę zalet, że otwory wiertnicze zostaną skrócone, ale zalecane 40 mm nie musi być gwarancją, nawet jeśli wywierniesz łazienkę z zewnątrz, odpady nie trzeba wiercić. Najbardziej niezawodnym byłoby usunięcie jednego dolnego rzędu płytek w łazience i częściowo tynku, a lokalizacja okablowania będzie najbardziej niezawodna. W końcu są to prace rozbiórkowe, których chcesz uniknąć, ale nie będzie po drugiej stronie całej łazienki lub dużych obszarów płytek. Bardziej martwię się, czy będziesz mieć istniejące płytki w magazynie od poprzedniego właściciela, czy też mogą one – po naprawie – prześledzić producentów. Ostatnią może radą jest to, że jeśli naprawdę zdecydujesz się usunąć jeden rząd płytek z podłogi i te same kafelki nie dostaną, możesz dodać dolne płytki po obwodzie łazienki, kafelkowym w tym samym, ale estetycznie. Ostatecznie można stworzyć interesujący element dekoracyjny. Jeśli zdecydujesz się usunąć pierwszy dolny rząd płytek, pokrój połączenie między pierwszą i drugą serią płytek za pomocą wąskiego trawy. Nie zakłóci to następnej serii z ostrożnym cięciem niższych płytek.
Z poważaniem
Jiří Schwarz
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
Please login first to submit.