Dobry dzień,
Planuję izolować wewnętrzne ściany za pomocą twojego przygotowania. Niestety, podłogi sąsiednich pokoi są różne o CA. 10 cm, a możliwość wiercenia ściany pochodzi tylko z niższego pomieszczenia. Czy byłoby możliwe wykonanie dwóch rzędów odwiertów nad sobą? Chcę wiercić tak nisko, jak to możliwe, ale jednocześnie boję się mostowania.
Pozdrowienia
Petr Jakl
Witam, panie Jakl.
Cieszę się, że znasz problem możliwego pomostowania i oczywiście wiesz, jakie jest ryzyko. Ale myślę, że różnica wysokości między pokoi jest stosunkowo niewielka. Tak, linia fugowania podwójnego jest w tym przypadku dopuszczalna i powinna rozwiązać różnicę wysokości podłogi. Zrobiłbym pierwszą linię w pierwszym stawie nad podłogą, czyli wyższą, a drugą linię, jaką zrobiłbym staw niższy. Zakładam, że partycja wewnętrzna jest cegła. Polecam wiercenie odwiertów, aby substancje aktywne zaprawy „sięgnęły” do podłogi, która jest niższa. Wykonana górna linia fugi zatrzymuje rosnącą wilgotność, a wilgoć nie może być mostkowana, a drugą linię zaprawy, odpowiednio, oba linie fugowania w SO -Called, zygzak, zapobiegają wilgotnej powierzchni ścian partycji na różnicę w murowaniu pomieszczeń.
Z poważaniem
Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający firmy
Trump Remediation S.R.O.