Witam, miałbym jedno pytanie. Opis stanu: Masonry wykonane z niespalonej cegły, ściany były wentylowane, ale dom był niezamieszkany, a tak wilgoć wzrosła do około 30-40 cm. Usunąłem tynk na całej wysokości ściany. Jeśli zrozumiałem to poprawnie, procedura byłaby następująca: 2. Hydroizolacja Aqua Stop Cream +około 2-3 tygodni do dojrzewania 3. Oncynk to tynk do usuwania do wysokości około 50 cm? Czy wskazane jest użycie paska wentylacji na poziomie fugowania? Czy powyższa procedura jest poprawna? Dzięki Michal Vororal
Witaj panie Vyorále. Zasadniczo procedura naprawy mokrej murowej jest poprawna. Dopiero przed zrobieniem nowych plastrów naprawczych wykonywałem zaprawę z kremu chemicznego niespalonego muru (twój mur jest idealny do fugowania) do wytwarzania dodatkowego horyzontalnego wodoodporności na podłodze, aby zapobiec rosnącej wilgoci kapilarnej. Ale może to planujesz. Jeśli chodzi o użycie paska wentylacyjnego w linii zaprawy, myślę, że jest to nadmiar naprawy, ale nic nie zepsujesz. Być może, ze względu na informacje o uszkodzeniu tynku przed usunięciem na wysokość do 400 mm, nowe plastry naprawcze powinny być wykonane około 50 cm powyżej górnej krawędzi obrażeń, które w twoim przypadku powinno zrobić nowy tynk do tego 90 cm. To określa jeden ze standardów, a drugi mówi, aby nowe plastry naprawcze nad górną krawędzią uszkodzenia (zdegradowany tynk) do wysokości 1,5 razy większej niż grubość masonry. Oznacza to, że na przykład grubość murowania 300 mm Gdy uszkodzenie wysokości, np. 40 cm, należy wykonać nowe plastry naprawcze do całkowitej wysokości 85 cm. Ten standard jest bardziej niezawodny.
Z poważaniem
Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający firmy
- odpowiedział 8 lat ago