Witam, panie Schwarz,
Zastanawiam się nad użyciem kremu do fugowania do naprawy przestrzeni piwnicy, ale muszę skonsultować się z sytuacją niestandardową: w piwnicy znajdują się ściany, których nie można zaprojektować, ponieważ coś jest dodawane z zewnątrz (nowsze rozszerzenie do starego Dom, schody). Izolacja pozioma powyżej poziomu terenu zewnętrznego istnieje.
Chciałbym wstrzyknąć całą ścianę piwnicy tuż nad poziomem podłogi piwnicy, a następnie dokonać izolacji podłogi piwnicy. Ściany piwnicy są suche na dotyk, do 1-3 dolnych rzędów cegieł.
Czy można tego zrobić, gdy część ścian piwnicy nie można kopać, ale w tych obszarach ściana jest zawsze „chroniona” (przedłużenie, schody), a ściana po walce nie jest mokra?
Jeśli nie można izolować piwnicy kremem tuż nad poziomem podłogi, nie tylko sama izolacja podłogi piwnicy „wepchnij” wilgoć do ścian?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Tomáš Drábek
Witaj panie Drábek.
Odpowiedz na pytanie: Tak, to całkiem prawdopodobne. Gdy podłoga w piwnicy jest zamknięta przez nowe poziome wodoodporność, możliwe jest, że wilgoć w konstrukcjach pionowych, tj. W obwodowym i prawdopodobnie wewnętrznym murze piwnicy, może naprawdę wzrosnąć. Wynika to z faktu, że powierzchnia podłogi jest znacznie większa niż powierzchnia krzyżowych fundamentów ścian peryferyjnych i wewnętrznych. Z drugiej strony zwykle tego nie robi. Mam na myśli, że gdy ściany są izolowane, dodatkowe horyzontalne wodoodporność, wilgoć w podłogach zwykle nie wpływa, tj. Ta wilgoć nie wzrasta w podłogach. Wynika to z wskaźników (a raczej znaczących nieproporcjonalnych) powierzchni poziomych struktur, w przypadku powierzchni podłogowych i powierzchni poprzecznych cięć struktur pionowych/ ich fundamentów podbudowy. Jeśli zdecydujesz się dokonać horyzontalnego wodoodporności w nowej kompozycji podłogowej w piwnicy, jest to oczywiście dobry początek odczłowieczania podbudowy. Idealnie byłoby osiągnąć wysokość przyszłego nowego wodoodporności wstrzykiwania podłogi, aby zapobiec rosnącej wilgoci kapilarnej. Jednak na jakiej wysokości należy go dobrze rozważyć według różnych okoliczności wpływających na wpływ wilgotności mielonej na podbudowę. Jednak rozumiem twoje pytanie. Zgodnie z opisem można powiedzieć, że wilgoć do murowanego opisanego tylko od dołu, ale że wilgotność gruntu nie zostanie przeniesiona do murowania, który jest poniżej poziomu gruntu i jest bez zewnętrznego w pełni funkcjonalnego pionowego wodoodporności, jest jest Bardzo mało prawdopodobne, tj. W starym budynku. Ale nie znam wszystkich okoliczności, wieku budynku, a tym samym wieku wodoodporności, ciągłych rozszerzeń i ich rozwiązań itp. Ale na początku odpowiedziałem na twoje pytanie na ogólnie ważnym poziomie. Załączam kilka zdjęć, które mogą cię przyciągnąć.
Z poważaniem
Jiří Schwarz
W twoim przypadku pionowe wodoodporność bitumu Aquastop 2K zostanie również zastosowane do nowych poziomych pasków podłogowych asfaltowych ze stawem nakładającym się około 150 mm. Nawet złącza pasków asfaltowych można przeciążyć za pomocą bezproblemowej wodoodpornej szpatułki. Materiały te są doskonałą kompatybilnością chemiczną dla ich połączenia. Następnie jest całkowicie ciasna wodoodporna kąpiel bez ryzyka wycieków. Pozostaje jednak pytanie, na jakim wysokości zostanie wykonane pionowe wodoodporne bitumiczne. Ta procedura, którą wysłałem dokumentację fotograficzną, nie jest jedynym rozwiązaniem, jest jednym z możliwych wariantów naprawy. Ale w pewnych warunkach bardzo niezawodne i często używane w praktyce. W tym artykule wszystko jest ważne, ale pod warunkiem, że nie działa w przestrzeni piwnicy, chociaż jest krótkoterminowy, najczęściej w dolnych częściach konstrukcji pionowych/ścian obwodowych. Jest to przepływ wody przez mur.
Kremowe fuga murarki z systemem kremu akwastopowego w regionalnym obszarze pionowym, który znajduje się poniżej poziomu gruntu i nie może być wykonany z zewnątrz przez pionowe wodoodporność, ponieważ fundamenty nie można wyrzucić.
W obszarze obwodowego muru, który wstrzykiwał, przeprowadzono pionowy wodoodporny bitum bitumowy 2K. Wilgoć pozostaje w murze, ale ze względu na tworzenie zrzędliwych granic wilgoć nie może przenieść się do innych miejsc naprawionego obszaru, ale także do nowych plastrów, tj. Do wnętrza. Nikt nie wróci do tego rozwiązanego obszaru, który został przeprowadzony w ten sposób z powodów opisanych w perspektywie długoterminowej.
Tynk wapienny, który został wywiercony na podłożu bez -dłuższym bez trudności.
Stiuk powierzchni
Wodoodporne aquastop bitum 2k o grubości. 5- 6 mm w celu stworzenia izolacji przed wilgocią i wodą po zrzuceniu fundamentów domów, wodoodporność płyt podkładowych, wodoodporność pionowych konstrukcji zewnętrznych i wewnętrznych. Wodoodporna wanna. Hydizolacja jest niewątpliwie, wysoce odporna na mechanicznie i chemicznie i stałe. Łatwo do ubiegania się o nierówne podłoża, szczególnie w przypadku pionowego murowania i unikalnej wytrzymałości i szczelności do podłoża.
A co z wilgocią w murze? Częste pytanie lub strach, ale w większości niepoprawna idea, że zamykając powierzchnię murarstwa w odcinku naprawionym, na przykład w piwnicy, procentowa wilgotność w murze stale wzrośnie. Odsetek wilgotności zmieni się w tej podsumonii z niewielkim opóźnieniem czasowym, zawsze zależnie od wzrostu lub zmniejszenia wilgoci mielonej, na które wpływają opady deszczu. Kamień, ale czasem nawet ceglane fundamenty nigdy nie są izolowane w stosunku do wody, a domy stoją tutaj od setek lat. Oczywiście lepsze jest wykonanie dodatkowego wodoodporności od zewnętrznej strony komponentów budynku, tj. Pasy fundamentalne, na płycie podkładowej, od zewnętrznej strony murowania, która znajduje się pod terenem, ale nie zawsze jest to możliwe z różnych powodów.
W końcu oferowana jest jedna wysoka metoda efektywna, gdy można tworzyć bez wykopu, tj. Bez możliwego dostępu ze strony zewnętrznej, w murowaniu pionowego zewnętrznego wodoodporności, mianowicie, zwanej żelowym zaprawą żelową.
Procedura technologiczna Gel Ruba Oddział z dokumentacją fotograficzną i etykietami:
Murarnia piwnicy jest wiercona z dostępnego namiotu panelu budowlanego (z pokoju) w siatce 250 mm i do sąsiedniej gleby. Odwierty są wyposażone w specjalne wtryskiwacze z rurkami, które są długie. Murarstwo, aby pochłonąć sąsiednią glebę zestawem specjalnych pomp (w tym przypadku około 1 min) ze znacznym ciśnieniem specjalnej pompy (w tym przypadku), tworząc pionowe wodoodporność na zewnątrz od niedostępnej strony, tj. na zewnątrz. Pomysł można zaoferować, dlaczego w ten sposób nie można wypełnić musu. Jest to nierealne z powodów fizycznych. Pompa podczas zaprawy ma znaczne ciśnienie i ciecz, takie jak mikroemulsja, zaczęłyby przepływać przez niekompletność murarstwa, szczególnie po drugiej stronie murowania, a zatem w zasadzie byłaby odwrotna, ale nie określony akrylgel, który jest również akrylgelem, który jest również akrylgelem, który jest również akrylgel ciecz w pierwotnej spójności, ale ustawienia chemiczne bardzo szybko zamienia się w elastyczną masę żelową do zestalania. Dlatego płynne fugowanie jest niewiarygodne nie tylko dla tworzenia dodatkowego horyzontalnego wodoodporności, aby zapobiec rosnącej wilgoci, ale także do tworzenia pionowego wodoodporności w płaskiej pionowej siatce na murowaniu pod poziomem gruntu, gdzie kontynuowane są odwierty. A co z kamiennym lub mieszanym muratem, gdzie występuje znaczna niejednorodność i zmniejszona wchłanianie wody materiału budowlanego i wewnętrznego wycieku w całej grubości i wysokości muru? Czy w ogóle jest to, że ciecz hydrofobowa w lepkości wody nie przepływa przez skład samego muru, a większość objętości tej cieczy nie kończy się w niedostatecznym domu i po odwrotnej stronie masonry, Gdzie powierzchnia z oczywistych powodów nie może uszczelnić podczas zaprawy? Np. Za takie kompozycje murarstwa?
Czy na przykład jest realistyczne karmienie tego rodzaju murów na wykresie ciekłego mikroemulsji w solidnym płaskim wierceniu w murze?
.cz. „Alt =” „szerokie =” 200 ”Height =” 133 “class =” AlignCenter Size-Full WP-IMAGE-30156 “/>
Nie muszę nawet opisywać odpowiedzi. Wreszcie, ale w piwnicach często zdarza się, nawet w krótkoterminowej wodzie ciśnieniowej, szczególnie w dolnej części muru. Ale nawet płyn, ale nawet kremowe fugowanie się nie kończy, są one zaprojektowane tak, aby stworzyć barierę zapobiegającą rosnącej wilgoci naczyń włosowatych. Ale jeśli spojrzysz na próbkę membrany silikonowej utworzonej przez żelowe fustwo, jasne jest, że ta bariera pionowej wody wodoodpornej nie może pokonać.
Żelowe zaprawę:
Murowanie wiercenia do sąsiedniej gleby
Dopasowanie otworów z specjalnymi wtryskiwaczami z rurkami
Specjalna podwójna pompa do żelowej fugi z przygotowanymi podwójnymi komponentami płynnymi, które tworzą elastyczną membranę po drugiej stronie murowania
Demonstracja: elastyczna próbka żelowa stworzona przez membranę za murowaną
Ważne jest dokładne dawkowanie akrylowe za ścianą przez poszczególne wtryskiwacze. Dla 1 m2 powierzchni pionowych 30-35 litrów akrylgelów musi być pod ciśnieniem do sąsiedniej gleby, co powoduje niezawodność, że poszczególne zewnętrzne błony sprężyste są podłączone do kompleksowej powierzchni pionowej. Wynika to z dużej ilości masy fugowej dawki tuż za murowaną. W sumie liczby otworów odwiertów na m2 powierzchni pionowych objętość/wydajność jednej odwiertu musi być dokładnie budżetowa/wydajność murowanej, aby utrzymać zużycie na 1 m2 powierzchni pionowych. Jednak podczas wypełniania masa jest nadal w spójności cieczy, więc nasycenie gleby jest bardzo realne i jej ilość. Po ustalonym czasie zestalania ciecz dwuskładnikowa jest przekształcana w elastyczną masę silikonową, patrz rysunek powyżej. Życie tego pionowego wodoodporności jest podobne do nowoczesnych pasków asfaltowych stosowanych w tworzeniu budynków. Zarejestrowałem się na rynku akrylowego fugowania, gdzie płyn akrylowy, który został opracowany do fugowania żelowego, jest naciskiem w mur. Aby stworzyć zewnętrzne pionowe wodoodporność, ta żelowa fuga jest niezastąpiona bez zastrzeżeń, ale wynik jest nierealny, aby stworzyć horyzontalne wodoodporność w murze lub w okolicy. W momencie zastosowania jest to płynność z fugą lepkości podobną do wody, a to, jaki jest przebieg cieczy w niejednorodnym murze, był wielokrotnie wyjaśniany, a moje twierdzenie zostało nie tylko akceptowane przez profesjonalną społeczeństwo, ale zwłaszcza zmianę, a zwłaszcza zmianę Zapotrzebowanie i codzienne wdrażanie płynnej fugowania z korzyścią dla znacznej ilości kremowej fugi tylko to potwierdza. Fakt, że płyn akrylowy powstaje przez żel, jest bardzo interesujący, ale w celu wchłonięcia płynu fugowania w porach i naczyniach włosowatych materiałów murowych, takich jak marg, piaskowca, ale także surowce, takie jak spalona cegła itp. To nierealne. Jednak w glebie za murowaniem nasycenie cieczy jest bardzo niezawodne, rzeczywiste, a czas zestalania jest idealny, tj. 1–2 min. Ale w murze ten limit czas jest nadal krótki, a jeśli czas zestalania jest ustawiony dłużej, a może to być wpływ niekontrolowanego wycieku jest taki sam, jak fugowanie wykonane przez ciekłe mikroemulsję. Tak więc ta technologia jest do tej pory niezastąpiona, ale tylko w celu uzyskania bezkorskiego pionowego wodoodporności.
Te obrazy pochodzą z budynków realizowanych przez naszą spółkę zależną Sanace CZ S.R.O. http://www.sanace.cz.
W przeciwieństwie do kremowego kremu do akwastopu w kremowym fugach, w którym procedura technologiczna jest tak łatwa, że można ją zrealizować samodzielnie, żelowe fugę nie można zrobić samodzielnie, ale myślę, że jest to zrozumiałe z dokumentacji fotograficznej i etykiet. Więcej informacji na temat tej technologii można znaleźć tutaj: https: //www.injítaz-dodiva-svepomoci.cz/gelova-injectaz/
Krótkie wdrażanie fugingów nie do masonerii, ale przez murowanie do sąsiedniej gleby:
Przykład właściwości akrylowych z spójności cieczy w około 60 sekund.
https://youtube.com/watch?v=6qef_omxqxu%3Frel%3D0%26showinfo%3D0
Wypełnienie specjalnego wtryskiwacza rurką, w której dokładna klątwa akrylgel na 1 m2 dotyczy tego otworu odwiertu.
https://youtube.com/watch?v=zftefgnp0xs%3Frel%3D0%26showinfo%3D0
Żelowe fugowanie do wysokości terenu, który jest o około 550 mm wyżej niż podłoga wewnętrzna, ale kopanie gleby nie można wykonać od zewnętrznej strony pionowej wodoodporności pionowej.
https://youtube.com/watch?v=kacgo6p54vq%3Frel%3D0%26showinfo%3D0
Żelowe zaprawę utraconych szalunków.
https://youtube.com/watch?v=ciib6j_i-gs%3Frel%3D0%26showinfo%3D0
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
Please login first to submit.