Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

aquastop cream
0
0

Mogę wykonać fugowanie peryferyjnej ściany kremu akwastopowego wykonanego z mieszanego muru, ściana jest grubym domem 50 cm jest izolowana termicznie z zewnątrz przez polistyren o grubości 6 cm. Pytam i usuwam izolację termiczną nad miejscem wtrysku. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Hornof Milan

0
0

Izolacja termiczna na fasadzie nie jest przeszkodą dla systemu kremowego Aquastop. Jeśli wiercisz od wewnątrz, co, jak sądzę, plądrują do polistyrenu, jeśli nie są one między polistyrenem i muratem dużych wycieków. W przeciwnym razie oczywiście odwierty oczywiście nieznacznie zmniejszą, tj. Zgodnie z naszą procedurą technologiczną i zaleceniami. Jeśli wysłałeś pytanie, że mur jest pary -nie musisz się martwić. Po furze mur stopniowo wyschnie nad wnętrzem. Tam dobrze byłoby mieć wszystkie warstwy gipsowe do pewnej wysokości pary przepuszczalnej, tj. Pastersów naprawczych, w tym odpowiedniej farby z pary, aby resztkowa wilgoć mogła odparować szybciej i łatwiej.

Z poważaniem

Jiří Schwarz

  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
Pokazując 1 wynik
Twoja odpowiedź

Please first to submit.