Rozwiązałem usunięcie rosnącej wilgoci z ceglanego muru zarówno peryferyjnych, jak i partycji wewnętrznych, w tym izolacji poziomej przed wilgocią. Dom jest zbudowany na betonowych fundamentach z glinianą zasypką i drewnianą klapę z drewnianą podłogą bez projektu izolacji wilgoci. Wilgoć wzrosła do 30 cm na ścianach. Belki i podłoga w ciągu całego życia również zajęły własne. Po usunięciu podłogi, wiązek i części gliny wykonano betonową płytę. Aby usunąć wilgoć ścian, postanowiłem użyć kremu do akwastopu z fuging. Na betonie przeprowadziłem poziomy izolację za pomocą pasków izolacyjnych Guttabit V60 S35 z przeciąganiem na ścianie za pomocą bitumu Aquastop 2K. Oczywiście nastąpiło usunięcie gipsu zaburzonego wilgocią. Późniejsze wiercenie murarstwa i kremu z akwastopu. Wypróbowałem aplikację Aquastop Cream na dwa sposoby. Z jednej strony, używając pistoletu zaprawy do pakietu wiadra, a także pompy zaprawy z wypełniaczem rurowym. Zdecydowanie mogę polecić pompę zaprawy, ponieważ praca z nią była szybsza, czystsza i na pewno bardziej wydajna. Po wykonywaniu pracy i 1 roku nasze ściany nie są widoczne ślad rosnącej wilgotności. Myślę, że wybrana metoda w moim przypadku spełniła cel, a także doceniam fakt, że mógłbym wykonać pracę sam ze względu na ich prostotę.
Igor c …