Witam, w naszym domu rodzinnym dodaliśmy inne pokoje do oryginalnego domu wykonanego z niespalonych cegieł. Po wycięciu tynku stwierdziliśmy, że izolacja w ścianie jest częściowo pokruszona około 2 cm głębokości ściany, pierwotnie była to zewnętrzna strona ściany. Po wykonaniu płyty podstawowej na tym samym poziomie co fundamenty oryginalnego RD, wilgoć w rogu ściany pojawiła . W rogu wilgotność sięga do wysokości 40 cm, stopniowo maleje z rogu do około 10 cm, wszystko na długości 4 m. Po drugiej stronie ściany nie przejawia się wilgoci. Czy polecasz wykonanie fugowania, czy wystarczy, aby rzucić ścianę za pomocą tynku naprawczego?
Niestety zdjęcie nie nagrało.
Dobry dzień.
Tynk zaradczy nie usunie przyczyny muru. Zgodnie z twoim opisem konieczne jest wykonanie funkcjonalnego wodoodporności w murowaniu, aby zapobiec rosnącej wilgoci. Dlaczego warunek pogorszył się po przedłużeniu, którego nie mogę ocenić, ale oczywiste jest, że należy przywrócić izolację w murze. Prawdopodobnie oryginalne horyzontalne wodoodporność w murze, nawet zgodnie z twoim opisem, nie jest już zepsute. Wstrzyknięcie powinno być wykonane na całej długości co najmniej jednego pokoju, a będąc najbardziej mokrym narożnikiem, zalecam, aby linie wstrzykiwania w długości dwóch ścian tworzące ten róg. Prawdopodobnie wiercąc opisany narożnik od wewnątrz, wysyłam ci link, tj. Instrukcje, do prawidłowego zaprawy rogu murarstwa z kremem Aquastop: https://www.injezdiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy -Navrtani-murry/ Nie polecam wykonania fugowania tylko w punkcie widocznych wilgotnych map. Tynk zaradczy można rzucić w miejscach uszkodzonych plastrów jako etap wykończenia.
Z poważaniem
Jiří Schwarz
- odpowiedział 5 lat ago
- last edited 5 lat ago
Please login first to submit.